Евгеий
|
|
пользователь
|
|
Недавно приобрел Ваш стабилизатор СНПТО-7У. В паспорте подробно с картинками описана установка прибора, но нигде не могу найти - какой по сечению должен быть провод.
|
|
|
Максим
|
|
специалист
|
|
Не забывайте, что стабилизатор все-таки электроприбор, который должен подключать квалифицированный электрик. Картинки и описание в паспорте лишь дополнительная информация к его знаниям.
Для подключения стабилизатора СНПТО-7 следует использовать провод с сечением медной жилы не менее 4 кв мм или алюминиевой не менее 6 кв мм. Сечение должно быть увеличено, если в одной трубе или одном коробе проходит несколько проводов. Сечения проводников следует подбирать в соответствии с таблицами расчетов ПУЭ.
|
|
|
Евгеий
|
|
пользователь
|
|
А что если просто взять кабель с запасом, скажем квадратов 16 - хуже же не будет?
|
|
|
Максим
|
|
специалист
|
|
Как нестранно, но используя слишком большое сечение, Вы можете навредить.
Дело в том, что клеммы в щите могут быть не предназначены для зажима проводников большого сечения.
К примеру, монолитный провод от 16 кв и выше зажать обычной отверткой не получится - не хватит момента. Провод упрется и не "ляжет" вдоль контакта. Это может привести к нагреву.
Для проводов с большими сечениями используют специальные клеммы, которые, как правило, зажимаются шестигранными ключами. В Вашем щите наверняка таких не установлено.
Обычно выбирают сечение на один стандарт выше минимально допустимого. В Вашем случае подходит провод с медной жилой сечением 6 мм кв. Но все-таки перед монтажом внимательно изучите соответствующий раздел ПУЭ
Для Москвы и Московской области, а также прилегающим территория в пределах 150 км нами предоставляется акция Бесплатная установка, воспользовавшись которой, Вы можете произвести установку силами наших специалистов.
|
|
|
Евгеий
|
|
пользователь
|
|
Можно ли установить стабилизатор до счетчика?
|
|
|
Максим
|
|
специалист
|
|
Энергосбыт запрещает устанавливать какое-либо оборудование до счетчика. Однако если речь идет о внутрипоселковом образовании, например, ДНП, где энергосбыту платят по общему счетчику, стабилизатор можно установить до своего счетчика, приняв меры для доказательства отсутствия воровства электроэнергии.
|
|
|
Михаил
|
|
пользователь
|
|
" меры для доказательства отсутствия воровства электроэнергии
"
|
Это я должен комиссии водить?
|
|
|
Максим
|
|
специалист
|
|
Не обязательно. Достаточно поместить стабилизатор на видном месте - на фасаде дома, например. Или попросить местную администрацию поставить пломбы на крышку клеммной колодки стабилизатора.
А зачем Вам понадобилось ставить именно до счетчика?
|
|
|
Михаил
|
|
пользователь
|
|
Я слышал, что из-за стабилизатора счетчик накручивает больше, чем потребляется. Или это не правда?
|
|
|
Максим
|
|
специалист
|
|
Стабилизаторы действительно влияют, но только на дисковые счетчики. При низком напряжении счетчик крутит быстрее, при завышенном - медленнее. Если счетчик поменять на электронный - Меркурий, например, эффект исчезнет.
Различие между дисковым и электронным счетчиками в том, что дисковый считает расход по току, не учитывая напряжение. Формула учета:
P = 220 х I.
Электронный счетчик меряет и ток, и напряжение, поэтому формула более точная:
P = U х I.
Иными словами, стабилизатор тут не причем. При заниженном напряжении дисковый счетчик и без стабилизатора будет накручивать больше, чем Вы потребляете, со стабилизатором это заметнее.
При заниженном напряжении лучше установить электронный счетчик, и в этом случае стабилизатор не придется подключать до счетчика.
|
|
|
Николай
|
|
пользователь
|
|
Какие условия нужно соблюдать при установка стабилизатора на улице?
|
|
|
Максим
|
|
специалист
|
|
" Какие условия нужно соблюдать при установка стабилизатора на улице?
"
|
1. Стабилизатор должен иметь опцию ''Мороз''. 2. Необходимо поместить стабилизатор в шкаф, защищающий от попадания воды и снега. 3. Шкаф должен иметь отверстия, обеспечивающие хорошую вентиляцию, но препятствующие попаданию воды.
|
|
|