(495) 923-93-12
(812) 920-50-83
800  3-011-3-26





















пожалуйста, подождите...
курьеры снабжены мобильными терминалами для приема оплаты картой:
Ресурс непрерывной работы - более 25 лет! Сделано в России!  
0  
  Главная Форум Архив

Архив форума - стабилизаторы напряжения и все, что с ними связано.
В этом архиве сохранены обсуждения, которые могут быть полезными для других поьзователей.

В архиве не предусмотрена возможность добавлять сообщения.
Для добавления сообщений перейдите на действующий форум .
 
 

тема что обсуждаем
Стабилизатор для дачи Выбор стабилизатора для дачи. Эксплуатация в летних домиках.
Ресанта, Voltron, Энергия Китайские релейные стабилизаторы: приемущества, недостатки, опыт использования.
Жилой дом Стабилизаторы для жилого дома. Варианты применения стабилизаторов.
Установка стабилизаторов Правила и стандарты. Возможные варианты установки.
Другие вопросы Актуальные обсуждения не вошедшие в вышеуказанные темы.

тема: Установка стабилизаторов напряжения

25.08.12    19:10:27
Евгеий
пользователь
 Недавно приобрел Ваш стабилизатор СНПТО-7У. В паспорте подробно с картинками описана установка прибора, но нигде не могу найти - какой по сечению должен быть провод.
25.08.12    19:18:02
Максим
специалист
Не забывайте, что стабилизатор все-таки электроприбор, который должен подключать квалифицированный электрик. Картинки и описание в паспорте лишь дополнительная информация к его знаниям.

Для подключения стабилизатора СНПТО-7 следует использовать провод с сечением медной жилы не менее 4 кв мм или алюминиевой не менее 6 кв мм. Сечение должно быть увеличено, если в одной трубе или одном коробе проходит несколько проводов. Сечения проводников следует подбирать в соответствии с таблицами расчетов ПУЭ.

25.08.12    19:29:07
Евгеий
пользователь
 А что если просто взять кабель с запасом, скажем квадратов 16 - хуже же не будет?
25.08.12    19:35:39
Максим
специалист
Как нестранно, но используя слишком большое сечение, Вы можете навредить.

Дело в том, что клеммы в щите могут быть не предназначены для зажима проводников большого сечения.

К примеру, монолитный провод от 16 кв и выше зажать обычной отверткой не получится - не хватит момента. Провод упрется и не "ляжет" вдоль контакта. Это может привести к нагреву.

Для проводов с большими сечениями используют специальные клеммы, которые, как правило, зажимаются шестигранными ключами. В Вашем щите наверняка таких не установлено.

Обычно выбирают сечение на один стандарт выше минимально допустимого. В Вашем случае подходит провод с медной жилой сечением 6 мм кв. Но все-таки перед монтажом внимательно изучите соответствующий раздел ПУЭ

Для Москвы и Московской области, а также прилегающим территория в пределах 150 км нами предоставляется акция Бесплатная установка, воспользовавшись которой, Вы можете произвести установку силами наших специалистов.

03.03.14    10:00:13
Евгеий
пользователь
 Можно ли установить стабилизатор до счетчика?
03.03.14    10:05:17
Максим
специалист
Энергосбыт запрещает устанавливать какое-либо оборудование до счетчика. Однако если речь идет о внутрипоселковом образовании, например, ДНП, где энергосбыту платят по общему счетчику, стабилизатор можно установить до своего счетчика, приняв меры для доказательства отсутствия воровства электроэнергии.
03.03.14    11:11:59
Михаил
пользователь
" меры для доказательства отсутствия воровства электроэнергии "
 Это я должен комиссии водить?
03.03.14    11:23:43
Максим
специалист
Не обязательно. Достаточно поместить стабилизатор на видном месте - на фасаде дома, например. Или попросить местную администрацию поставить пломбы на крышку клеммной колодки стабилизатора.

А зачем Вам понадобилось ставить именно до счетчика?
03.03.14    11:32:34
Михаил
пользователь
 Я слышал, что из-за стабилизатора счетчик накручивает больше, чем потребляется. Или это не правда?
03.03.14    11:41:55
Максим
специалист
Стабилизаторы действительно влияют, но только на дисковые счетчики. При низком напряжении счетчик крутит быстрее, при завышенном - медленнее. Если счетчик поменять на электронный - Меркурий, например, эффект исчезнет.

Различие между дисковым и электронным счетчиками в том, что дисковый считает расход по току, не учитывая напряжение. Формула учета:

P = 220 х I.

Электронный счетчик меряет и ток, и напряжение, поэтому формула более точная:

P = U х I.

Иными словами, стабилизатор тут не причем. При заниженном напряжении дисковый счетчик и без стабилизатора будет накручивать больше, чем Вы потребляете, со стабилизатором это заметнее.

При заниженном напряжении лучше установить электронный счетчик, и в этом случае стабилизатор не придется подключать до счетчика.

23.06.15    14:00:45
Николай
пользователь
Какие условия нужно соблюдать при установка стабилизатора на улице?
23.06.15    14:23:36
Максим
специалист
" Какие условия нужно соблюдать при установка стабилизатора на улице? "
1. Стабилизатор должен иметь опцию ''Мороз''.
2. Необходимо поместить стабилизатор в шкаф, защищающий от попадания воды и снега.
3. Шкаф должен иметь отверстия, обеспечивающие хорошую вентиляцию, но препятствующие попаданию воды.


    В архиве не предусмотрена возможность добавлять сообщения. Для добавления сообщений перейдите на действующий форум .




Купить стабилизаторы напряжения, цена : Volter : Выбрать стабилизатор напряжения : Трехфазные стабилизаторы : Однофазные стабилизаторы напряжения : Определение мощности : Цена стабилизатора напряжения : Где купить стабилизатор : Монтаж стабилизаторов напряжения : Заказать : Устройство стабилизатора : Срок службы стабилизатора напряжения